xiaochenlz 2016-09-30 17:50:30 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 6345查看 4回答
关于剪力墙水平钢筋申入连梁的问题
1.图中的YYZ-8是否按暗柱定义,YDZ-9按端柱定义?2.剪力墙水平筋在右侧连梁高度部分通长伸至连梁,但下部仅仅是锚固到YDZ-9,这样是否对?3.对于YYZ-8和YDZ-9在绘制剪力墙时时是语气相切,还是画至中点,还是画至另一侧,这三种量不一样 哪种对?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.图中的YYZ-8是否按暗柱定义,YDZ-9按端柱定义?
回复:图中的YYZ-8是按暗柱定义,YDZ-9按端柱定义
2.剪力墙水平筋在右侧连梁高度部分通长伸至连梁,但下部仅仅是锚固到YDZ-9,这样是否对?
回复:当支座满足一个锚固长度时,就可以直锚的,不用伸到对边弯折的,这样是对的
3.对于YYZ-8和YDZ-9在绘制剪力墙时时是语气相切,还是画至中点,还是画至另一侧,
回复:画到对边才是对的,否则暗柱就不叫暗柱了,但是画到中心也不影响钢筋计算,如果相切就不对了,会多计算竖向主筋的根数
这三种量不一样 哪种对
回复:全长覆盖暗柱是对的
2016-10-01 18:11:49
-
这样的计算是正确的。
2016-10-01 07:48:44
-
一般讲你画的应该是正确的,但要依据设计确认。1、当设计连梁未标注连梁侧面钢筋信息时你现在结果是正确的(剪力墙水平钢筋通过连梁);2当设计连梁侧面有钢筋信息时(连梁属性输入设计钢筋信息)就不正确了;注意的是连梁宽度大雨350极其以上者还需注意(图集有规定),顶层连梁和中间层连梁有区别的(属性中是与否来管控);4、软件操作剪力墙画法要覆盖暗柱而连梁画法应画到剪力墙(含暗柱)端部即可。
2016-10-01 08:00:10
-
1.图中的YYZ-8是按暗柱定义,YDZ-9按端柱定义。
2.剪力墙水平筋在右侧连梁高度部分通长伸至连梁,但下部仅仅是锚固到YDZ-9,这是对的,说明你的连梁没有侧面钢筋,是由墙水平筋代替侧面钢筋。当连梁属性中输入侧面钢筋信息时,剪力墙的水平筋就不会伸到连梁里了。
3.绘制剪力墙时,要使剪力墙全覆盖暗柱或端柱,也就是有暗柱或端柱的地方都要画上剪力墙。
2016-10-01 09:56:02
-
如图,1.标注部位的YYZ-6是按暗柱定义还是端柱定义?2.YYZ-6本身是否需要在画剪力墙将其覆盖?如果布置的话,相邻的连梁高度部位就布置上了水平筋,不知道是否对,应该怎么处理?
-
1、剪力墙遇到连梁时应该是断开还是通过去,二者算量有啥区别? 2、我先画剪力墙,断开的地方再用连梁连起来,可以吗? 3、看有的人说墙通常画,然后开洞,再设置连梁,这是为什么,看上去比较麻烦~
-
1、剪力墙遇到连梁时应该是断开还是通过去,二者算量有啥区别? 2、我先画剪力墙,断开的地方再用连梁连起来,可以吗? 3、看有的人说墙通常画,然后开洞,再设置连梁,这是为什么,看上去比较麻烦~
-
请问各位老师:这个剪力墙的纵筋锚入基础梁的长度怎么弄呀?我看03G图集里没有这样的节点。(图纸按03G设计的)这个剪力墙的左右侧纵筋顶部也没有这样的节点,是不是要图纸明确标出来才好画呀?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看