xiaochenlz 2016-09-30 18:03:41 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 3198查看 5回答
关于剪力墙和连梁钢筋的问题
如图,1.标注部位的YYZ-6是按暗柱定义还是端柱定义?2.YYZ-6本身是否需要在画剪力墙将其覆盖?如果布置的话,相邻的连梁高度部位就布置上了水平筋,不知道是否对,应该怎么处理?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.标注部位的YYZ-6是按暗柱定义还是端柱定义【按暗柱定义】?2.YYZ-6本身是否需要在画剪力墙将其覆盖【剪力墙只要通过暗柱,但宽出墙厚度的不需要用剪力墙去覆盖】?如果布置的话,相邻的连梁高度部位就布置上了水平筋【连梁内本来就应该是剪力墙的水平筋布置上去的】,不知道是否对【对的】,应该怎么处理
2016-10-01 18:33:38
-
如图,1.标注部位的YYZ-6是按暗柱定义还是端柱定义?2.YYZ-6本身是否需要在画剪力墙将其覆盖?如果布置的话,相邻的连梁高度部位就布置上了水平筋,不知道是否对,应该怎么处理?
1.标注部位的YYZ-6是按暗柱定义即可.
2.YYZ-6本身可以用剪力墙覆盖,布置后在暗柱部位剪力墙钢筋是不计算的,连梁部分软件也会自动扣减的.
2016-09-30 19:14:14
-
应该是要用连梁定义的。要布置剪力墙的,连梁侧面是要布置水平侧面筋的。
2016-09-30 18:14:46
-
LL也是需要剪力墙的,yyz算约束构件,看11g101-1,对约束的解释,便知,约束是对剪力墙而言的,图纸看仔细,这个yyz所在的剪力墙,是图纸中有说明的
2016-09-30 18:13:45
-
1.标注部位的YYZ-6是按暗柱定义。
2.YYZ-6处需要再画上剪力墙将其覆盖,相邻的连梁如果设计没有侧面钢筋,就应该由墙水平筋通过。
2016-10-01 18:36:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看