xiaochenlz 2016-10-04 22:50:02 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 1806查看 1回答
关于外墙保温定额如何调整的问题
如图两条清单是关于外墙保温的做法。1.第一条简单,第二条复杂。我是套取的11-39外墙外保温聚苯乙烯挤塑板,不知道是否有更适合的定额? 2.如果套用11-39的话对于图中的两条清单,应该如何调整定额使其更符合清单(对于第一条清单应该扣减,第二条清单应该增加,但不清楚该如何调整才正确)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
对江苏定额不熟习,提几条供你参考:
1、对于第一项清单,其实它就是地下室外墙的防水保护层,是将挤塑聚苯板直接粘贴在墙上就完事了,挤塑聚苯板外不要再挂玻纤网刮聚合物砂浆,直接回填土。你看江苏定额里是否有光贴保温板的定额,如果用11-39子目,应该按下图调整,同时也要调整人工含量,挤塑聚苯板含量应调整为0.312。
第二项清单项的做法是:贴完保温板后,要对保温板进行用塑料保温螺钉锚固,再在外面挂网格布刮聚合物砂浆。套11-39还是比较合适的,只要将聚苯乙烯挤塑板改为水泥发泡板,含量换算为0.416,另外,水泥发泡板是否要刷界面剂,我也不知,查一下相关资料,如果不刷,还要扣除定额子目中的专用界面剂。
2016-10-05 15:27:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看