土建 2016-10-05 03:51:19 | 广东省 土建 | 763查看 3回答
脚手架定额
1-请问机房脚手架并入主体脚手架是不是如果主体的脚手架高度是60m,就并入这里面,还是机房多高再重新套价。2-还有对于机房跟女儿墙对齐,脚手架高度是不是要算到机房顶。还是只能算到女儿墙。3-如果标准层有线条凸出,脚手架是不是按凸出最长的来。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1-请问机房脚手架并入主体脚手架是不是如果主体的脚手架高度是60m,就并入这里面,还是机房多高再重新套价。
按照 广东2010定额计算规则的规定, 机房脚手架并入主体脚手架 一并计算。
2-还有对于机房跟女儿墙对齐,脚手架高度是不是要算到机房顶。还是只能算到女儿墙。
机房跟女儿墙对齐,脚手架高度 算到机房顶。
3-如果标准层有线条凸出,脚手架 不是按凸出最长的来计算的,是按照主墙长度计算。
2016-10-05 08:39:04
-
1、机房脚手架并入主体脚手架计算;
2、脚手架高度不是算到机房顶,而是应该算到女儿墙顶;
3、不按凸出的线条计算,按外墙外边线计算。
2016-10-05 09:36:19
-
机房外墙如果和主体在一个立面上,就整体计算脚手架,如果不是就单独计算。
2016-10-05 08:25:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看