lovereader 2016-10-09 11:58:10 | 陕西省 安装 | 3121查看 5回答
冷库内的灯具吊装,敷设方式为YGC-3x2.5-SC20-CE,从顶板到灯具的竖向管线是否计算
冷库内的灯具吊装,敷设方式为YGC-3x2.5-SC20-CE,从顶板到灯具的竖向管线是否计算? 另,因为该灯具的接线是电缆,请问该电缆是直接连接到灯具上,还是敷设到顶板的接线盒,从顶板的接线盒引到灯具的竖向部分就变为电线呢?问题补充:灯具为管吊
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
冷库内的灯具吊装,敷设方式为YGC-3x2.5-SC20-CE,从顶板到灯具的竖向管线是要计算的,另,因为该灯具的接线是电缆,该电缆是可以直接连接到灯具上的,也可以是敷设到顶板的接线盒,从顶板的接线盒引到灯具的竖向部分就变为电线的,
这是要看图纸是如何标注或说明的,灯具为管吊。2016-10-09 13:49:04
-
冷库内的灯具吊装,敷设方式为YGC-3x2.5-SC20-CE,从顶板到灯具的竖向管线是否计算?另,因为该灯具的接线是电缆,请问该电缆是直接连接到灯具上,还是敷设到顶板的接线盒,从顶板的接线盒引到灯具的竖向部分就变为电线呢?
【灯具时管吊,此部分的竖向管线不需计算,管吊灯具定额包含,具体也要套用定额情况,请自己核对。电缆是直接到顶板接线盒的,竖直方向是花线,如果冷库内的灯具,灯具定额套用不是吊装的,此部分竖向电线要计算的】
问题补充:
灯具为管吊
2016-10-09 13:53:40
-
冷库内的灯具吊装,敷设方式为YGC-3x2.5-SC20-CE,从顶板到灯具的竖向管线是不计算。
另,因为该灯具的接线是电缆,该电缆是敷设到顶板的接线盒,从顶板的接线盒引到灯具的竖向部分就变为电线了。
2016-10-09 12:23:21
-
冷库内的灯具吊装,敷设方式为YGC-3x2.5-SC20-CE,从顶板到灯具的竖向管线是否计算? (计算,但是不是SC20了,应该用20的金属软管连接,计算金属软管的长度即可)
另,因为该灯具的接线是电缆,请问该电缆是直接连接到灯具上,还是敷设到顶板的接线盒,从顶板的接线盒引到灯具的竖向部分就变为电线呢?(直接连接到灯具上)
2016-10-09 15:59:40
-
库内的灯具吊装,敷设方式为YGC-3x2.5-SC20-CE,从顶板到灯具的竖向管线是否计算?需要计算
另,因为该灯具的接线是电缆,请问该电缆是直接连接到灯具上,还是敷设到顶板的接线盒,从接线盒至灯具多选用金属软管或者普利卡管等,
从顶板的接线盒引到灯具的竖向部分就变为电线呢? 电缆
2016-10-10 17:14:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看