158****7812 2016-10-10 17:30:58 | 北京市 安装 | 3277查看 1回答
北京12定额 端子箱、电缆分支箱、接线箱有什么区别,他们的使用条件是什么?T接箱又该套用的哪个?
北京12定额 端子箱、电缆分支箱、接线箱有什么区别,他们的使用条件是什么?T接箱又该套用的哪个,是不是T接箱套用电缆分支箱就行了,加上电缆头和端子板?问题补充:主要还是这三种箱子的区别 不太清楚
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
北京12定额 端子箱【适用于接地等电位箱】、电缆分支箱【适用于与分支电缆交接箱】、接线箱【适用于弱电配电】。
T接箱就该套“电缆分支箱”定额,不需要加上电缆头和端子板。
追问(2016-10-10 17:43:56): 如果有等电位端子箱的定额了,那么这个端子箱就指弱电中接线端子箱;还有就是电缆分支箱定额中,并不包含端子板以及电缆头相关内容,但T接箱本身就有端子,并且电缆T 接时不需要电缆头,是直接压接的。2016-10-10 17:35:43