假R儒 2016-10-10 21:32:14 | 山西省 土建算量GCL2013 | 14486查看 3回答
剪力墙的水平筋在端柱中的锚固长度
如图,剪力墙端部的端柱长度满足了剪力墙水平筋的锚固长度时,剪力墙的水平筋是否要在端柱端头继续弯15D
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:平法要求了当水平筋伸入端柱内够锚固要求后,可以不设弯折,包括16g里也是这样要求的,大家请把说明看清楚,不要只看图示。
2016-10-10 22:51:47
-
根据图集要求墙水平筋是要在端柱内满足锚固长度,伸到对边不需要弯折的,但如果是暗柱即便满足锚固也是需要弯折的
2016-10-10 21:41:51
-
答:按建设部通知精神,16G101,2016-9-1起执行,不设过渡期。所以现应按16G,要求,剪力墙水平钢筋,伸入端柱对边,再弯折15*D。详见下图。
2016-10-10 21:53:53