• 剪力墙的水平筋在端柱中的锚固长度

    如图,剪力墙端部的端柱长度满足了剪力墙水平筋的锚固长度时,剪力墙的水平筋是否要在端柱端头继续弯15D

    端柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:平法要求了当水平筋伸入端柱内够锚固要求后,可以不设弯折,包括16g里也是这样要求的,大家请把说明看清楚,不要只看图示。


    端部



    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线


    2016-10-10 22:51:47 

  • 根据图集要求墙水平筋是要在端柱内满足锚固长度,伸到对边不需要弯折的,但如果是暗柱即便满足锚固也是需要弯折的

     

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

     

    端柱

     

    2016-10-10 21:41:51 

  • 答:按建设部通知精神,16G101,2016-9-1起执行,不设过渡期。所以现应按16G,要求,剪力墙水平钢筋,伸入端柱对边,再弯折15*D。详见下图。

    端部

    2016-10-10 21:53:53 