死亡游戏 2016-10-11 08:05:20 | 重庆市 土建 | 1550查看 3回答
关于重庆08定额中薄壁柱的问题
重庆08定额中如下描述:现浇混凝土薄壁柱适用于框架结构体系中存在的薄壁结构柱。单肢:肢长小于或者等于肢宽4倍的按薄壁柱计算;肢长大于肢宽4倍的按墙计算。多肢:肢总长小于或者等于2.5m的按薄壁柱计算;肢总长大于2.5m的按墙计算。 请问这个是针对于剪力墙里的暗柱和端柱的吗?(如果是,请问这个多肢的肢总长是怎么计算的?是按照中心线计算吗?)谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
重庆08定额中 如下描述:现浇混凝土薄壁柱适用于框架结构体系中存在的薄壁结构柱。单肢:肢长小于或者等于肢宽4倍的按薄壁柱计算;肢长大于肢宽4倍的按墙计算。多肢:肢总长小于或者等于2.5m的按薄壁柱计算;肢总长大于2.5m的按墙计算。 这个 不是针对于剪力墙里的暗柱和端柱的;是针对不在剪力墙 中的柱子构件的。
2016-10-11 09:55:51
-
多肢的肢总长是按总长计算
2016-10-11 09:56:24
-
答:,,,肢长是按净长计算的。
2016-10-11 10:13:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看