丁丁 2016-10-13 14:23:58 | 重庆市 安装 | 2090查看 6回答
应急照明系统图,强点问题
如图所示,请问一下强点,是什么意思,这根线该怎么计算呢??一个回路 强点和应急照明是共管的吧?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如图所示,请问一下强点,是什么意思,这根线该怎么计算呢??一个回路 强点和应急照明是共管的吧?(强点就是强切的意思,这根线根据图纸路径一块计算,与应急是共管的,4根线,这是带蓄电池的应急灯具用的)
2016-10-15 11:18:30
-
如图所示,强点是输入错误,应该是强电的意思,这根线按普通强电计算,强点和应急照明不是共管的,这是两个回路。
2016-10-13 16:07:48
-
应该是强电,这是一个应急照明配电箱,Y1、Y2、Y3是4根线,Y4、Y5是3根线,应急照明与强电不共管。
2016-10-14 09:31:38
-
应该是强制点亮的意思,这是一个应急照明配电箱,Y1、Y2、Y3是4根线,共管敷设,Y4、Y5是3根线。
2016-10-16 08:12:39
-
强制点亮,可以理解成4*2.5,你这系统图中设计的是25管,4根线穿用25管完全符合规范
2020-02-12 10:24:27
-
应急照明的消防电强启线有4根线共一根管
2021-12-12 21:29:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看