• 谁有河南建筑工程定额章节计算规说明?CHM格式的

    谁有河南建筑工程定额章节计算规说明?CHM格式的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第一册:土石方工程

    一、计算土石方工程量前,应确定下列各项资料:

    1.土壤及岩石类别的确定:土石方工程土壤及岩石类别的划分,依工程勘测资料与《土壤及岩石分类表》、本章说明中的鉴别表对照后确定。

    2.地下水位标高及排(降)水方法。

    3.土方、沟槽、基坑挖(填)起止标高、施工方法及运距。

    4.岩石开凿、爆破方法、石碴清运方法及运距。

    5.其他有关资料。

    二、土方工程量计算一般规则: 1.土方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。土方体积折算系数见表1。

    表1 土方体积折算系数表
    天然密实土体积 虚土体积 夯实土体积 松填土体积
    1.00 1.30 0.87 1.08
    0.77 1.00 0.67 0.83
    1.15 1.49 1.00 1.24
    0.93 1.20 0.81 1.00

    注:表中的虚土是指未经填压自然堆成的土;天然密实土是指未经动的自然土(天然土);夯实土是指按规范要求经过分层碾压、夯实的土;松填土是指挖出的自然土,自然堆放未经夯实填在槽坑中的土。

    2.挖土方平均厚度应按自然地面测量标高至设计地坪标高间的平均厚度确定。基础土方、石方开挖深度应按基础垫层底表面标高至交付施工场地标高确定,无交付施工场地标高时,应按自然地面标高确定。

    3.建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填土、找平,应按A.1.1中平整场地列项。平整场地按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。±30cm 以外的竖向布置挖土或山坡切土,应按A.1.1中项目列项。竖向布置挖土和管道支架、下水道、化粪池、窨井等零星工程不计算平整场地。围墙、地沟、水塔、烟囱按基坑垫层面积计算平整场地。

    4.挖土方包括带形基础、独立基础、满堂基础(包括地下室基础)及设备基础等的挖方。带形基础应按不同底宽和深度,独立基础、满堂基础应按不同底面面积和深度分别列项。其工程量均按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。其中挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础垫层底面之间净长线长度计算;内外凸出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。

    5.管沟土方按挖沟槽单独列项,其工程量应按设计图示的管沟中心线长度乘以截面面积的体积计算。有管沟设计时,平均深度以沟垫层底表面标高至交付施工场地标高计算;无管沟设计时,直埋管深度应按管底外表面标高至交付施工场地标高的平均深度计算。设计规定沟底宽度的,按设计规定尺寸计算,设计无规定的,可按表2规定的宽度计算。

    表2 管道地沟沟底宽度计算表

    管径(mm) 铸铁管、钢管、
    石棉水泥管

    混凝土、钢筋混凝土、
    预应力混凝土管

    陶土管

    50~70
    100~200
    250~350
    400~450
    500~600
    700~800
    900~1000
    1100~1200
    1300~1400
    0.60
    0.70
    0.80
    1.00
    1.30
    1.60
    1.80
    2.00
    2.20
    0.80
    0.90
    1.00
    1.30
    1.50
    1.80
    2.00
    2.30
    2.60
    0.70
    0.80
    0.90
    1.10
    1.40

    注:① 按上表计算管道沟土方工程量时,各种井类及管道(不含铸铁给排水管)接口等处需加宽增加的土方量不另行计算,底面积大于20m2的井类,其增加工程量并入管沟土方内计算。 ② 铺设铸铁给排水管道时其接口等处土方增加量,可按铸铁给排水管道地沟土方总量的2.5%计算。

    6.挖土方出现流砂、淤泥时。可根据实际情况另行签证处理。

    7.建筑场地原土碾压以设计要求碾压的面积计算,填土碾压按图示填土厚度以体积计算。

    三、沟槽、地坑、土(石)方的区分:

    凡图示基底面积在20m2以内(不包括加宽工作面)的为地坑。

    凡图示基底宽在3m以内,且基底长大于基底宽3倍以上的,为沟槽。

    凡图示基底宽3m以上,基底面积20m2以上(不包括加宽工作面)的石方,为平基。

    凡图示基底宽3m以上,基底面积20m2以上(不包括加宽工作面),平整场地挖土方厚度在30cm以上者,均为挖土方。山区或丘陵地建设中一边挖土者属于山坡切土。

    四、按施工组织设计要求计算的沟槽、地坑、土方挖土工作面和放坡工程量系数,可按表3、表4的规定计算。

    表3 基础施工所需工作面宽度计算表
    基 础 材 料 每边各增加工作面宽度(mm)
    砖基础 200
    浆砌毛石、条石基础 150
    混凝土基础垫层支模板 300
    混凝土基础支模板 300
    基础垂直面做防水层 800(防水层面)
    表4 放 坡 系 数 表
    土壤类别 放坡起点
    深度(m)
    人工挖土 机 械 挖 土
    坑内作业 坑上作业
    一般土 1.35 1∶0.43 1∶0.29 1∶0.71
    砂砾坚土 2.00 1∶0.25 1∶0.10 1∶0.33

    注:①沟槽、基坑中土壤类别不同时,分别按其放坡起点、放坡系数、依不同土壤厚度加权平均计算。 ②计算放坡时,交接处的重复工程量不予扣除,单位工程中如内墙过多、过密、交接处重复计算量过大,已超出大开口所挖土方量时,应按大开口规定计算土方工程量。

    五、槽、坑底打夯按图示尺寸以垫层底面积计算。

    六、基底钎探,按设计图示基底尺寸以面积计算。

    七、回填土分夯填、松填,按设计图示尺寸以体积并按下列规定计算:

    1.场地回填:场地面积乘以平均回填厚度。

    2.室内回填:主墙间净面积乘以回填厚度。

    3.基础回填:挖方体积减去设计室外地坪以下埋设的基础体积(包括基础垫层及其他构筑物)。

    4.管道沟槽回填,以挖方体积减去管道所占体积计算。管径在500mm以下的不扣除管道所占体积;管径超过500mm以上时每米管长度按表5规定扣除管道所占体积计算。

    表5 管道扣除土方体积表 单位:m3
    管道名称 管道直径(mm)
    501~600 601~800 801~1000
    钢??? 管
    铸 铁 管
    混凝土管
    0.21
    0.24
    0.33
    0.44
    0.49
    0.60
    0.71
    0.77
    0.92
    管道名称 管道直径(mm)
    1001~1200 1201~1400 1401~1600
    混凝土管 1.15 1.35 1.55

    5.余土或取土工程量,可按下式计算:

    余土外运体积=挖土总体积—回填土总体积

    八、基坑换土按设计图示尺寸以换土体积计算。

    九、土方运距应根据施工组织设计规定的堆土、卸土、取土区,并按下列规定计算:

    1.推土机推土运距:按挖方区重心至回填区重心之间的直线距离计算。

    2.自卸汽车运土运距:按挖方区重心至填土区(或堆放地点)重心的最短距离计算。

    3.运土方应按天然密实度体积计算。如运虚体积或按夯实回填体积计算时,可按土方体积折算表所列数值换算。 4.因场地狭小,无堆土地点或土方开挖量较大,槽、坑边堆放不下,挖出的土方,是否全部运出待回填时再运回,或部分运出,应根据施工组织设计规定的数量、运距及运输工具计算。

    5.凿、截桩头按实际凿、截的数量计算。

    十、挖淤泥、流砂按设计图示位置、界限以体积计算。

    十一、岩石开凿及爆破工程量,区别不同石质按下列规定计算:

    1.预裂爆破岩石按设计图示尺寸以体积计算,沟槽、基坑允许的超挖量并入岩石挖方量之内。计算超挖量时,沟槽、基坑增加的深度、每边增加的宽度均为:

    次坚石:200mm;

    特坚石:150mm。

    2.人工开挖石方,按设计图示尺寸以体积计算。

    3.人工开挖管沟石方,按设计图示的管沟中心线长度乘以截面面积的体积计算。

    4.摊座按设计图示尺寸以面积计算。

    5.运石方应按天然实体积计算,如运虚体积时,按运石方子目合计工日乘以系数0.65调整。

     

    第二册:桩与地基基础工程

    一、打预制钢筋混凝土桩的单桩体积,按设计图示尺寸桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以设计桩截面面积以体积计算。管桩按设计图示尺寸以桩长计算,如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时,应以管桩空心部分计算体积,套用离心管桩灌混凝土子目或按该子目进行换算。

    二、各类预制桩均按商品桩考虑,其施工损耗率分别为:预制静力压桩0,预制方桩1%,预制板、管桩1%。该损耗已计入相应的子目内。

    三、接桩:除静力压桩和离心管桩外,均按设计图示规定以接头数量(个)计算。如管桩需要接桩,其接桩螺栓应按设计要求计算并入制作项目内。

    四、送桩:按送桩长度(即打桩架底至桩顶面高度或自桩顶面至自然地坪面另加0.5m)乘以桩截面面积以体积计算。

    五、沉管灌注桩(混凝土桩、砂桩、碎石桩),按设计图示尺寸桩长

    (包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以设计截面面积以体积计算。多次复打桩按设计要求的扩大直径计算。

    六、钻孔灌注混凝土桩和CFG桩,按设计图示尺寸桩长

    (包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以设计截面面积以体积计算。

    七、泥浆运输工程量按钻孔体积计算。

    八、当打桩属于本分部说明第9、10条的情况时,可计算入岩增加费。入岩增加费以设计桩截面积乘以入岩深度以体积计算。

    九、人工挖孔桩,按设计图示长度乘以设计截面面积以体积计算。

    十、喷粉桩、深层搅拌桩、灰土挤密桩按设计图示长度乘以设计截面面积以体积计算。高压旋喷桩,按设计图示长度计算。

    十一、因设计要求现场灌注桩的空桩,其工程量按自然地坪至设计桩顶标高的长度减去超灌(喷)长度乘以桩设计截面面积以体积计算。

    十二、地下连续墙:

    1.导墙开挖按设计图示墙中心线长度乘以开挖宽度及深度以体积计算。导墙混凝土浇灌按设计图示墙中心线长度乘以厚度及深度以体积计算。

    2.机械成槽按设计图示墙中心线长度乘以墙厚及成槽深度以体积计算。成槽深度按自然地坪至连续墙底面的垂直距离另加0.5m计算。泥浆外运按成槽工程量计算。

    3.连续墙混凝土浇灌按设计图示墙中心线长度乘以墙厚及墙深以体积计算。

    4.清底置换、接头管安拔按分段施工时的槽壁单元以段计算。

    十三、地基强夯按设计图示尺寸以面积计算。设计无明确规定时,以建筑物基础外边线外延5m计算。区分夯击能量,每夯点击数以每平方米计算。

    设计要求不布夯的空地,其间距不论纵横,如大于8m,且面积又在64m2以上的应予扣除,不足64m2的不予扣除。

    十四、喷射混凝土护坡按设计图示喷射的坡面面积计算。锚杆和土钉支护按设计图示尺寸的长度计算。锚杆的制作、安装按照设计要求的杆径和长度以质量计算。

    十五、打拔钢板桩按设计图示尺寸以钢板桩质量计算

    十六、安拆导向夹具,按设计图示的水平长度计算。

    第三册:砌筑工程

    一、基础:按设计图示尺寸以体积计算。包括附墙垛基础宽出部分体积,扣除地梁(圈梁)、构造柱所占体积,不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积,靠墙暖气沟的挑檐不增加。基础长度:外墙按中心线,内墙按净长线计算。

    二、砖、石、砌块墙:按设计图示尺寸以体积计算。应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、墙身内的加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积在0.3m2以下的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的)砖垛并入墙体体积内计算。

    1.墙长度:外墙按中心线,内墙按净长线计算。

    2.墙高度:

    (1)外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时,应按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。

    (2)内墙:位于屋架下弦者,其高度算至屋架底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。

    (3)女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)的高度。

    (4)内、外山墙:按其平均高度计算。

    3.围墙:高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面),围墙柱并入围墙体积内。

    4.附墙烟囱、通风道、垃圾道,应按设计图示尺寸以其体积计算(扣除孔洞所占体积),并入所依附的墙体体积内,当设计规定孔洞内需抹灰时,应按B.2分部中相关项目列项。

    5.多孔砖、空心砌块砌体不扣除其孔洞体积;如空心砌块内填充轻质材料时,计算空心部分的体积并套用或换算孔内灌混凝土子目。砌块墙表面的镶嵌砖部分按图示尺寸计算体积,另列入零星砌砖项目。

    三、框架间块料砌体,以框架间的净面积乘以墙厚以体积计算。框架外表面的镶贴实心砖部分应按图示尺寸另行计算体积,列入零星砌砖项目。

    四、空斗墙:按设计图示尺寸以空斗墙外形体积计算。墙角、内外墙交接处,门窗洞口立边,窗台砖、屋檐处的实砌部分并入空斗墙体积内。空斗墙的窗间墙、窗台下、楼板下等的实砌部分,应按零星砌砖计算。

    五、空花墙:按设计图示尺寸以空花部分外形体积计算,不扣除空洞部分体积。

    六、填充墙:按设计图示尺寸以填充墙外形体积计算,其中实砌部分已包括在定额内,不另计算。

    七、柱:按设计图示尺寸以体积计算。扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积。

    八、砖平拱、砖过梁:按设计图示尺寸以体积计算。如设计无规定时,砖平拱按门窗洞口宽度两端共加100mm乘以高度240mm计算。砖过梁长度按门窗洞口宽度两端共加500mm、高度按440mm计算。过梁中的钢筋另按A.4分部列项计算。

    九、零星砌砖:按设计图示尺寸以体积计算。扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积。

    十、勾缝按墙面设计尺寸以垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰面积。不扣除门窗套和腰线等零星抹灰及门窗洞口所占的面积,但垛和门窗洞口侧面的勾缝面积亦不增加。独立柱、房上烟囱勾缝,按图示外形尺寸以面积计算。

    十一、砖烟囱、水塔:

    1.按设计图示筒壁平均中心线周长乘以厚度乘以高度以体积计算。扣除各种孔洞、钢筋混凝土圈梁、过梁等的体积。砖烟囱体积也可按下式分段计算:

    V=∑H×C×πD

    式中V表示筒身体积;

    H表示每段筒身垂直高度;

    C表示每段筒壁厚度;

    D表示每段筒壁平均直径。

    2.烟囱筒身原浆勾缝和烟囱帽抹灰,已包括在定额内,不另计算。如设计规定加浆勾缝者,可以另行计算,原浆勾缝的工料,不予扣除。

    3.砖烟囱的钢筋混凝土圈梁和过梁及压顶,应按设计图示尺寸以体积计算。套用A.4分部有关项目。

    4.烟道、烟囱内衬按不同内衬材料并扣除孔洞后,按设计图示尺寸以体积计算。

    5.烟囱内壁隔热填料按烟囱内衬与筒身之间的中心线平均周长乘以图示宽度和筒高以体积计算,扣除各种孔洞所占体积,但不扣除连接横砖及防沉带的体积。内衬定额已包括填料所需的人工,如设计要求烟囱内填充隔热材料时,每10m3各种填料用量为:矿渣15m3,石棉灰500kg,硅藻土7300kg,可择取一种计入。

    为增强内衬的稳定及防止隔热材料下沉而设置的内衬伸入筒身的连接横砖和防沉带,已包括在内衬定额子目内,不另计算。为防止酸性凝液渗入内衬及混凝土筒身间,而设置在内衬上抹水泥排水坡,其工料已包括在定额子目内,不另计算。

    6.砖水箱内外壁,不分壁厚,均按设计图示尺寸以体积计算,执行水槽壁定额子目。

    十二、砖烟道:按设计图示尺寸以体积计算。

    十三、砖窨井、检查井、砖水池、化粪池砌体按设计图示尺寸以体积计算。

    十四、砖砌地沟(暖气沟)按设计图示尺寸以体积计算。

    十五、渗井系指上部浆砌、下部干砌的渗水井,浆砌、干砌部分不分方、圆形,分别按设计图示尺寸以体积计算,不扣除渗水孔。浆砌部分执行本分部检查井子目,其深度包括干砌部分的高度。

    十六、砖(石)涵洞均按设计图示尺寸以体积计算,定额子目内已包括勾缝费用。如设计要求抹灰,应按设计图示尺寸以面积计算,另执行装饰分册相应子目,勾缝费用亦不扣除。

    十七、石地沟、石明沟、石挡土墙、石护坡、石台阶均按设计图示尺寸以体积计算。

    十八、石材加工按设计要求加工后的成材体积计算。

    表1 等高式粘土标准砖墙基大放脚折为墙高和断面积表
    大放脚
    层 数
    折 算 为 高 度(m) 折算为断面积
    (m2)
    1/2砖
    (0.115)
    1砖
    (0.240)
    1.5砖
    (0.365)
    2砖
    (0.490)
    2.5砖
    (0.615)
    3砖
    (0.740)
    0.137 0.066 0.043 0.032 0.026 0.021 0.01575
    0.411 0.197 0.129 0.096 0.077 0.064 0.04725
    0.822 0.394 0.256 0.193 0.154 0.128 0.09450
    1.369 0.656 0.432 0.321 0.256 0.213 0.15750
    2.054 0.984 0.647 0.432 0.384 0.319 0.23630
    2.876 1.378 0.906 0.675 0.538 0.447 0.33080

    注:①本表折算墙基高度均以标准砖双面放脚为准。每层大放脚高为两皮砖,每层放出1/4砖(单面)。 ②折算高度(m)=大放脚断面积(m2)/墙厚(m)。

    表2 不等高式粘土标准砖墙基大放脚折为墙高和断面积表
    大放脚
    层 数
    折 算 为 高 度(m) 折算为断面积(m2)
    1/2砖
    (0.115)
    1砖
    (0.240)
    1.5砖
    (0.365)
    2砖
    (0.490)
    2.5砖
    (0.615)
    3砖
    (0.740)
    一(一低) 0.069 0.033 0.022 0.016 0.013 0.011 0.00788
    二(一高一低) 0.342 0.164 0.108 0.080 0.064 0.053 0.03938
    三(二高一低) 0.685 0.328 0.216 0.161 0.128 0.106 0.07875
    四(二高二低) 1.096 0.525 0.345 0.257 0.205 0.170 0.12600
    五(三高二低) 1.643 0.788 0.518 0.386 0.307 0.255 0.18900
    六(三高三低) 2.260 1.083 0.712 0.530 0.423 0.351 0.25990

    注:上表层数中“高”是两皮砖,“低”是一皮砖,每层放出为1/4砖。

    表3 粘土标准砖柱基大放脚折为体积表
    矩形砖柱
    两边之和
    (砖 数)
    大 放 脚 层 数 (等 高)
    3 0.0443 0.0965 0.1740 0.2807 0.4206
    3.5 0.0502 0.1084 0.1937 0.3103 0.4619
    4 0.0562 0.1203 0.2134 0.3398 0.5033
    4.5 0.0621 0.1320 0.2331 0.3693 0.5446
    5 0.0681 0.1438 0.2528 0.3989 0.5860
    5.5 0.0739 0.1556 0.2725 0.4284 0.6273
    6 0.0798 0.1674 0.2922 0.4579 0.6687
    6.5 0.0856 0.1792 0.3119 0.4875 0.7150
    7 0.0916 0.1911 0.3315 0.5170 0.7513
    7.5 0.0975 0.2029 0.3512 0.5465 0.7927
    8 0.1034 0.2147 0.3709 0.5761 0.8340
    表4 粘土标准砖柱基大放脚折为体积表
    矩形砖柱
    两边之和
    (砖 数)
    大 放 脚 层 数 (不 等 高)
    3 0.0376 0.0811 0.1412 0.2266 0.3345
    3.5 0.0446 0.0909 0.1569 0.2502 0.3669
    4 0.0475 0.1008 0.1727 0.2738 0.3994
    4.5 0.0524 0.1107 0.1885 0.2975 0.4319
    5 0.0573 0.1205 0.2042 0.3210 0.4644
    5.5 0.0622 0.1303 0.2199 0.3450 0.4968
    6 0.0671 0.1402 0.2357 0.3683 0.5293
    6.5 0.0721 0.1500 0.2515 0.3919 0.5619
    7 0.0770 0.1599 0.2672 0.4123 0.5943
    7.5 0.0820 0.1697 0.2829 0.4392 0.6267
    8 0.0868 0.1795 0.2987 0.4628 0.6592

    注:本表大放脚每层砖皮数及每层放出砖数与墙大放脚同。表内体积为整个砖柱大放脚的体积。

    第四册:混凝土及混凝土工程

不扣除门窗套和腰线等零星抹灰及门窗洞口所占的面积,但垛和门窗洞口侧面的勾缝面积亦不增加

    2016-10-14 15:07:52 

  • 已采纳
    计价软件里有啊

    2016-10-14 09:56:50 

  • 您计价软件内就有内置的啊

    定额章节

    2016-10-14 08:56:11 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!