小小小溪 2016-10-14 09:47:36 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 45946查看 3回答
知道梁长度如何计算加密区和非加密区范围?
知道梁长度如何计算加密区和非加密区范围?箍筋信息是c8@100/200梁长8400.那么加密区范围长度是多少?非加密区是多少?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据图集规定加密区长度为1.5(2)倍的梁高且大于500的,和抗震等级有关
追问(2016-10-14 11:12:46):千赢官网首页登录入口拉筋的计算公式是(H-保护层+2*d+13.25*d=)这里的2*d是什么意思?不是应该是H—保护层+13.25*d(弯钩长度)吗?在加2*d是什么意思啊?【拉筋公式不是这样的吧,应该是H—2*保护层+2*弯钩长度(平直段长度为10d和75的大值,再加1.9d的弯曲调整值)】追问(2016-10-14 15:40:54):我在单构件里面计算一个180度的拉筋,输入长度,出来的计算式就是H+2d+13.25d 因为梁多加了一根上部通常钢筋,所以在加密区多了啦筋,需要手算,我在单构件里面计算,参考图集,选择了图号488钢筋,输入长度就出来计算式是H+2d+13.25d. 不懂2d 是什么意思?【拉筋你要选择485号钢筋的,
2016-10-14 10:27:58
-
这个不是一个具体的数据的
是与您的抗震等级相关的
2016-10-14 10:35:41
-
一级抗震:加密区长度MAX(2h,500)
二级抗震:加密区长度MAX(1.5h,500)
非加密区: 梁净跨长-2*加密区长度
2016-10-14 10:53:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看