yiping 2016-10-14 15:05:29 | 北京市 安装 | 1006查看 2回答
通风工程量计算
请问风管检查孔和风管测定孔的工程量如何计算?另外图纸说明风管三通处设三通拉杆阀,而图纸却没有布置,请问这三通拉杆阀还需要计入工程量吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
请问风管检查孔和风管测定孔的工程量如何计算?
按照规范规定来计算工程量;
另外图纸说明风管三通处设三通拉杆阀,而图纸却没有布置,请问这三通拉杆阀还需要计入工程量吗
图纸没有可以不计算。
2016-10-15 11:26:35
-
请问风管检查孔和风管测定孔的工程量如何计算?
答:每个《系统》必须计算一个风管检查孔、一个风量测定孔、一个温度测定孔(仅空调风系统计算);注:一台风机及所带的所有风管为一个《系统》
另外图纸说明风管三通处设三通拉杆阀,而图纸却没有布置,请问这三通拉杆阀还需要计入工程量吗
答:图纸说明有的,必须计算。
2016-10-15 18:21:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看