lovereader 2016-10-15 18:51:53 | 陕西省 安装 | 1113查看 3回答
加压风机配电箱中的引向消防控制室的回路,是否计算
1、加压风机配电箱中的引向消防控制室的回路,在电气工程中是否计算? 2、此回路和火灾报警中引向加压风机的的回路是否是同一回路,但是电气中的回路和火灾报警中的回路的电缆规格不一样? 如下图:
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、加压风机配电箱中的引向消防控制室的回路,在电气工程中是否计算? 2、此回路和火灾报警中引向加压风机的的回路是否是同一回路,但是电气中的回路和火灾报警中的回路的电缆规格不一样? 如下图:(这个回路和火灾报警中引向加压风机的回路是同一回路,具体规格以火灾报警中回路为准)
2016-10-16 11:00:04
-
这些控制电缆需要在电气工程中计算。
2016-10-16 10:19:22
-
这个要计算,属于消防联动控制的范畴,属于消防电气。两个都要算,一个属于反馈信号线,一个是联动控制线。
2016-10-17 15:33:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看