ghostoom 2016-10-17 08:38:36 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 2769查看 2回答
基础连系梁交桩承台的钢筋锚固
图上面一排梁是画到桩承台边,下面一排梁画到柱边。(不知道是不是应该通长??)结果就出现了如图的错误,钢筋直接锚固了整个桩承台的长度。是我画图不正确还是节点设置不正确?谢谢各位老师了。DL的顶标高和桩承台顶标高平齐,高度也一致。DL上部并没有荷载(彩钢瓦墙面),所以我定义的是基础连系梁。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:这是长度设置问题,你应按下图方法调整软件检测的长度。加大长度即可。注意基础联系梁,以柱为支座,画到柱中心线交点上。是否通长,要看计算说明要求和原位标注。
2016-10-17 10:16:50
-
2016-10-17 10:20:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看