LHN丶 2016-10-17 11:10:07 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 779查看 5回答
地下室挡土墙和条形基础连接不上
挡土墙标高也查了,没问题,基础设置的底标高为-5.7,连接不上,然后修改墙标高时,基础底标高显示-11.4,才能连上,咋回事,基础底标高怎么和设置的不同了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:你的基础应该是有不同的标高,所以你选择基础底标高时出现了-11.4。说明局部的基础标高有-11.4的(可能是集水坑处)。软件应该能识别出来,每个地方的基础底标高的。
2016-10-17 11:11:43
-
2016-10-17 11:32:11
-
设计的标高就如施工现场,任何构件的标高都是要正确,这样才能连续的接上,就你这几个文字内容无法知晓你的设置是哪出现的问题。
2016-10-17 11:12:26
-
挡土墙标高也查了,没问题,基础设置的底标高为-5.7,连接不上,然后修改墙标高时,基础底标高显示-11.4,才能连上,咋回事,基础底标高怎么和设置的不同了
应是你在基础层中定义基础时设置基础的底标高输入了负值,它默认是基础层底标高,你在输入一负标高时,它会从基础层底再向下你输入的负值.这样造成两个负值的深度了.选择你的基础,在属性中查看基础的底标高是否正确.
2016-10-17 11:31:03
-
你的条形基础定义有问题,
看看这个问题是不是0,你的应该是-5.7.把这个删除改成哦就可以了。
2016-10-18 14:03:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看