never 2016-10-19 10:30:30 | 陕西省 安装 | 8764查看 3回答
送配电装置系统调试如何记取?按照什么记取的?
送配电装置系统调试如何记取?按照什么记取的?我是按配电柜的台数记取的,对吗?如果不对应该如何记取?求详细解释
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
配电系统调试,应该按每一栋楼的总进建筑的供电源总配电柜计算,一根进建筑总电源箱算一个系统调试。
(下边的分配电柜、配电箱不能计算)
2016-10-19 10:32:31
-
依据《全国统一安装工程预算定额》(SGD5-2000)计算规则:送配电设备系统调试
,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个 系统计算。 比如一台总配电柜有四个断路器就按4个系统计量。不能按配电柜的台数计量应该按断路器数量计量。2016-10-19 10:47:42
-
单回路送电就计取一次,双回路就计取2次。
2016-10-19 16:20:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看