• 梁配筋图应该分别匹配哪一层呢

    0.9层梁,3.9 6.9 9.9层梁,12.9层梁分别画在哪一层呢

    配筋图

    配筋

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    您确定您的楼层信息您定义的正确吗?

    您基础层的底标高是-0.7?

    您有地下层的吧?

    您再完善一下您的楼层信息吧

    或者是您上传您的设计的楼层信息看看

    那您怎么在0.9的位置有楼层梁?

    您再看看吧,您基础层的层高才0.7米,可以地上四层建筑物?这个感觉有点不太对吧

    那这样的话,您在首层布置这一道梁吧,要在分层内绘制啊

    否则就不行的,设置梁顶标高为0.9

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2016-10-19 10:52:33 

  • 0.9层梁,3.9 6.9 9.9层梁,12.9层梁分别画在标高0.9、3.9、 6.9、 9.9、12.9处的各层。
    追问(2016-10-19 10:57:55):
    0.9就是负一层或地下室顶板梁,3.9就是一层顶板梁; 6.9二层顶板梁; 9.9三层顶板梁; 12.9四层顶板梁。

    2016-10-19 10:53:08 