mxh19861215 2016-10-19 16:38:24 | 北京市 安装 | 3160查看 2回答
室外管道热源碰头
热力管道工程,分车库内安装和室外部分直埋安装,在出车库处需要计算管道碰头吗?室外热源管道碰头如何定义?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室外管道热源碰头按处计算,一处一个接头,在出车库室内外接头处需要计算管道碰头,管道碰头可以套用市政安装定额中的管道接头的定额子目项。
2016-10-19 17:06:47
-
如果选用的是建筑安装图集设计,室外碰头不需要单独计算,单独清理的碰头位置可以按实际发生费用计算