• 竖直通道电缆的问题?

    竖直通道电缆是怎么定义的?在竖井内竖直的电缆走的桥架敷设算不算竖直通道电缆,应该套竖直通道电缆子目吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    肯定不算的。只有敷设在专门的竖直通道内才算的,因为要固定电缆。

    2016-10-21 11:32:37 

  • 已采纳

    在竖井内竖直的电缆走的桥架敷设算竖直通道电缆,应该套竖直通道电缆子目。

     

    竖井内

     

    2016-10-21 11:21:28 

  • 已采纳
    是的。必须的。

    2016-10-21 18:46:50 

  • 已采纳
    这个问题,要看当地定额,深圳垂直敷设高度大于24米走桥架也要计算的

    2016-10-24 11:41:36 

  • 已采纳
    看2012定额解释里,是要满足电缆竖直敷设就可以套取垂直通道敷设了,电井也在范围内

    竖井

    2016-10-22 11:36:45 

  • 套用垂直通道定额子目,首先必须满足“垂直或竖直通道”这个条件,我们首先要搞明白什么是“竖直通道”

    竖直通道电缆是指在竖直的电缆井通道内垂敷设的电缆。这种电缆敷设时每个支架处均需固定,不要以为只要是垂直敷设就算竖直通道,垂直穿管或桥架内敷设均不属于竖直通道,只有在专用电缆井或竖井等建筑内明敷的,才能算竖直通道。

    根据《2008年全国统一安装工程预算定额解释》第二册电气设备安装工程第99条解释:竖直通道电缆敷设适用于在20米以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用。如果电缆敷设在在20米以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内桥架上自然适用,否则不适用。

    根据定额解释,建筑中"穿越楼层"的垂直电缆井和电气管道井,而不是其他局部垂直部分。如果电缆敷设时电井从底到顶都是相通的,那就是电缆竖直通道,可以套用"电缆竖直通敷设";如果电缆敷设时每层有砼板隔开,那就不是电缆竖直通道,不能套用"电缆竖直通敷设"。

    也就是说根据敷设方式,竖直通道内和穿超竖直通道部分均为竖直通道,从下向上敷设,竖直通道内和竖直通道以上的所有部分均认为竖直通道,而竖直通道以下的水平或埋地部分则不能认为竖直通道。

    1、竖直通道的电缆敷设与普通其他部位敷设的施工,在人材机方面的差别。

    2、建筑楼栋的电气专业电井通道一般都是每层有楼板隔离分层的,不属于竖直通道。如果电井内敷设电缆时隔板未形成,电缆敷设后设置楼板隔离分层的则可以按照竖直通道的子目套用。

    3、 所谓竖直通道是指"穿越楼层"--楼层之间在电缆敷设时没有楼板隔离的竖直直通通道。例如,如果在电梯井道内敷设电缆时就属于竖直通道。


    2017-12-31 11:28:39 

  • 根据定额解释,20m以上高层的垂直管井内的电缆敷设套用竖直通道电缆


    2021-06-04 08:16:45 