    一、确定被伴热管道的工艺参数
        电伴热带安装前,需要根据现场的实际情况和要求,计算、设计相关防冻保温方案。要正确设计出准确的方案,需要各项参数支持。被伴热介质的维持温度Tw,管道直径d,罐体表面积S,保温材质与厚度δ,电伴热带使用地区最低环境温度(Th),安装环境(如:埋入地的管道,在室内,还是室外等)。算出管道中的介质需要维持的温度(Tw),与伴热带使用地区环境最低温度(Th)的差,用△T表示,公式为:△T=Tw-TH。
    二、被伴热管道的散热量计算
        管道散热量计算公式:Q=q×f×e×h
        Q:表示管道需求的伴热量
        q:表示基准单位的管道散热量(根据保温材料厚度、温差、管道尺寸等参数,查下表1-1)
        f:表示保温材料修正系数(查下表1-2)
        e:表示管道材料修正系数(查下表1-3)
        h:表示环境条件修正系数(查下表1-4)
    三、管道伴热量计算示例:
        化学介质输送(不锈钢)管道,管径为4",聚氨酯泡沫塑料外保温层厚度为20mm,管道中的化学介质需要维持温度为15℃,冬季最低气温是-25℃,室外环境平均风速为15m/s,计算每米管道的热损失。
        △T=Tw-TH=15℃-(-25℃)=40℃
        查下表1-1:管径(d)为4",外保温层厚度20mm,温差△T=40℃,查表得q=33w/m
        查下表1-2:保温层材质为聚氨酯泡沫塑料,其保温系数f=0.67
        查下表1-3:室外环境平均风速为15m/s的修正系数是:h=1.15
        将以上各项参数代入公式(Q=q×f×e×h):Q=33×0.67×0.9×1.15;计算得出被伴热管道需要的伴热量为:Q=22.88w/m。
    四、管道阀体散热量计算

    工程量

        例如:将Q=22.88w/m乘以阀体的热损失倍数即可。
    五、各项参数对查表(1-1、2、3、4)

     