快乐天使-安装 2016-10-22 09:27:15 | 河北省 安装 | 16749查看 2回答
电缆敷设的附加长度计算问题
1.电缆进入配电箱的预留长度如果是盘上进出线是配电箱半周长+1.5电缆终端头吗?这个终端头是一定要计算吗,电缆竖向长度是计算到箱体边上还是箱子中间?如果是中间的话已经伸进去那么多了再加上半周长+1.5终端头检修余量是不是太多了? 2.如果电缆进入变电所,电缆附加值是1.5,电缆进入建筑物是2m,那预留是1.5+2=3.5m,还是1.5M?这两条是否冲突?因为变电所也属于建筑物啊? 3.电缆进入沟内,吊架引上(下)预留,是进入桥架和地沟就计算1.5m吗?有没有什么特别的要求和规定? 4.2.5%全长的附加长度有人说是电缆穿管就不计,对吗?计算工程量是不是不管穿管穿桥架都得留2.5%?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆敷设的附加长度计算
1.电缆进入配电箱的预留长度如果是盘上进出线是配电箱半周长+1.5电缆终端头,这个终端头是一定要计算的,电缆竖向长度是计算到箱体边上 再加上半周长。
2.如果电缆进入变电所,电缆附加值是1.5,电缆进入建筑物是2m,那预留是 1.5M。
3.电缆进入沟内,吊架引上(下)预留,是进入桥架和地沟就计算1.5m; 没有什么特别的要求和规定。
4.2.5%全长的附加长度有人说是电缆穿管 也应该计算的;计算工程量 是不管穿管穿桥架都得留2.5%。
2016-10-22 10:10:16
-
1.电缆进入配电箱的预留长度如果是盘上进出线是配电箱半周长+1.5电缆终端头吗?(对)这个终端头是一定要计算吗,电缆竖向长度是计算到箱体边上还是箱子中间?(暗配管明装箱计算到配电箱中心;其它方式计算到箱边皮)如果是中间的话已经伸进去那么多了再加上半周长+1.5终端头检修余量是不是太多了?(1.5米是要剖开了制作成电缆头,它不是检修余量;只有半周长是检修余量) 2.如果电缆进入变电所,电缆附加值是1.5,电缆进入建筑物是2m,那预留是1.5+2=3.5m,还是1.5M?这两条是否冲突?因为变电所也属于建筑物啊?(进入建筑物后又进变电所的情况下,才能计算1.5+2米;单独进变电所只能计算1.5米) 3.电缆进入沟内,吊架引上(下)预留,是进入桥架和地沟就计算1.5m吗?有没有什么特别的要求和规定?(地沟与吊架,两个条件缺一不可) 4.2.5%全长的附加长度有人说是电缆穿管就不计,对吗?计算工程量是不是不管穿管穿桥架都得留2.5%?(穿在管内的电缆不能弯曲,所以不能计算2.5%的弛度)
2016-10-23 16:36:15
-
安装电气建模时,没有把计算设置中的电缆计算基数选成电缆长度+预留(附加长度)
电气工程建模时,忘记把计算设置中的电缆计算基数选成电缆长度+预留(附加长度),而是根据默认的电缆长度。画完模型之后,再把计算设置中的电缆计算基数更改为电缆长度+预留(附加长度),这样可以吗?
-
在计算电缆的预留长度时,对于工程量计算规则表中“电缆敷设的附加长度”规定可否同时计算?如有的箱体根本
在计算电缆的预留长度时,对于工程量计算规则表中“电缆敷设的附加长度”规定可否同时计算?如有的箱体根本无法按规定预留,如何处理?
-
安装计量:电缆弯折长度计算时,计算基数应选择电缆长度还是电缆长度+预留附加长度
在计量规则内写的是:电缆全长=水平敷设长度+垂直敷设长度+预留长度,那么在计量软件内的这个电缆长度是否包含了预留长度,是否应该选择电缆长度+预留长度
-
河北2013年清单中,电缆的工程量用加上电缆的附加长度吗?求指点~~
河北2013年清单中,电缆的工程量用加上电缆的附加长度吗?是不是清单中的工程量不含附加长度,套定额的时候得加上附加长度?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看