言甘木 2016-10-22 20:30:40 | 北京市 土建 | 5942查看 3回答
请教:砌体加筋和砌体通长筋是否冲突?
实际施工时,布置了砌体通长筋是否还需要布置砌体加筋?在软件中需要同时布置吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是一个意思,不能重复计算
2016-10-23 17:29:05
-
已采纳
你好:实际施工时,布置了砌体通长筋后,就不需要布置砌体加筋。在软件中不需要同时布置。
框架柱里的砌体加筋可以用预留钢筋的方法来处理,为什么一定要用植筋呢,把预留钢筋的长度加在锚固里就可以了,如锚固是200,预留搭接长度是400,就可以把软件里的锚固长度输入为600.
2016-10-23 07:52:22
-
已采纳
实际施工时,布置了砌体通长筋是否还需要布置砌体加筋?
——:是的,还需布置的啊
在软件中需要同时布置吗
——:是的哦,只不过是构造柱部位不再需要
您框架柱梁还是需要有植筋的,您砌体墙是不能贯穿混凝土柱和混凝土墙体布置钢筋的,对吧,所以植筋还是要有的
2016-10-23 09:11:37