2333 2016-10-26 13:16:34 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 2162查看 2回答
暗柱两边剪力墙不同
一轴线上暗柱(不在转角处)左右两侧剪力墙不同剪力墙该怎么锚固(水平筋间距不同)?一侧为剪力墙一侧为人防墙
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,我还是举例子来解释比较好,假设暗柱的左边是普通的剪力墙,暗柱的右边是人防剪力墙。假如左边的普通剪力墙水平钢筋间距为C10@200,右边人防剪力墙的水平钢筋的间距为C10@150。这种情况水平钢筋的钢筋直径是相同的,在放置钢筋的时候能通则通,那么人防剪力墙水平钢筋跟普通剪力墙不能相通的部分,人防剪力墙水平钢筋伸入暗柱一个锚固长度(可能伸过暗柱到另一边剪力墙),这里强调伸入而不是锚固。为什么不能说锚固,因为暗柱是剪力墙的一部分,只不过是竖向加强带。那么如果两边剪力墙水平钢筋的钢筋直径是不同的,各自伸入暗柱一个锚固长度。
2016-10-26 14:47:03
-
暗柱两边剪力墙不同,小墙锚入大墙相应锚固长度。
2016-10-26 14:31:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看