    门卫房1层,砖混结构,抗震设防烈度7级,规范规定:在7度时,底部1/3楼层,拉结筋沿墙体通长布置。问1:该门卫房只有1层,其构造柱与墙体的拉结筋是否要通常布置;2、在构造柱内的拉结筋弯头部分(180度弯头)的长度?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:一、拉结筋,沿造构柱通长布置。二、弯头部分长度,按设计说明要求设置,当设计没有给出时,按6.25*d。

    2016-10-28 10:36:03 

  • 你好:问1:该门卫房只有1层,其构造柱与墙体的拉结筋是否要通常布置?按照要求是要通长布置的。

    2、在构造柱内的拉结筋弯头部分(180度弯头)的长度?180度时弯6.25d,90度时弯60。

    通长


    2016-10-28 10:38:08 