    我这边有个高压电缆迁移的工程,对方套了很多调试的定额,变压器调试,交流供电断路器调试,变电所中央信号装置调试,距离保护装置调试,线路双侧电源自动重合闸调试,综合重合闸装置调试,请问这些调试都能用到吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

           我曾经就工作于供电局高压电缆公司,可以说这些试验都是忽悠的,不可能做的,即使拿出了试验报告都不能算(对于供电局的人来说,拿出这些试验报告很简单)。如何回复供电局的人呢?很简单:该工程只是进行电缆迁移,变压器、距离保护装置等的边都没碰到,为什么要做这些试验?

          这些设备如果要做试验,通常有以下几种情况:1、新安装。新安装的设备一定要做试验;2、故障检修后。设备发生故障,检修完成后并网之前要做试验;3、计划性试验。基本上这些设备,计划检修的周期是一到二年。

          针对你说的情况,供电局唯一需要做的试验就是:电缆绝缘测试(很简单的一个试验)及电缆耐压试验。其他的都是套路,都是忽悠。

    2016-10-30 22:03:48 

  •     这边有个高压电缆迁移的工程,对方套了很多调试的定额,变压器调试,交流供电断路器调试,变电所中央信号装置调试,距离保护装置调试,线路双侧电源自动重合闸调试,综合重合闸装置调试,这些调试是不一定都能用到的,施工单位要那个调试,你可以让他拿出定额依据来,有依据就给。

    2016-10-30 16:04:44 