布置独立基础短柱钢筋时,短柱钢筋没法计算,显示错误
独立基础短柱钢筋如何布置,我是以框架柱定义的,但是汇总计算时老是显示无法计算独立基础短柱部分的钢筋,还出现如下图片的错误,看了图形三维(钢筋三维无法查看,出现没有计算结果),标高没有问题。希望各位给予指点
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
布置独立基础短柱钢筋时,短柱钢筋没法计算,显示错误
软件的提示,是因为你的短柱柱身较短,你在定义时在属性中是按默认的设置插筋,这样插筋长度大于柱身长度,才会有此提示,你选择短柱,然后把属性中的其他属性中的设置插筋修改为纵筋锚固再重新汇总计算就可以了.