毛毛熊 2016-11-18 15:53:57 | 安徽省 土建 | 1143查看 1回答
钢筋算量中板筋布置的问题
如上图所示,1、右下角悬挑板横跨两根梁的底筋怎么布置?2、悬挑板中两个方向的C10-150钢筋怎么布置?3、预埋件下面的加强筋只能在单构件中输入吗?3、板底筋只绘制了短跨方向的,是不是说垂直方向只需布置分布筋?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:一、右下角,斜跨两根梁的底筋,用自定义范围的方法布置。二、正交的XY面筋用跨板受力筋布置。三,你标的3号,除单构件输入法外,可用板带代替。四、中下部底只标了Y,但没有写钢筋规格是按[已画上,没有标注]钢筋为某某某说明取值。没有画的,X向,是说明中的没有画钢筋线,也没有标注的按某某某某配筋说明取值。
2016-11-18 16:14:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看