毛毛熊 2016-11-18 17:32:20 | 安徽省 土建 | 427查看 2回答
学习了,感谢你的解释,很具体,另外还有几个问题想向老师确认下
1、如图中,板下部Y方向的钢筋按我的理解应该为分布筋C8-250,不知对不对。2、这种自定义范围的斜向钢筋不需要布置分布筋吗?若需要,如何布置?3、计算出来的分布筋为何尺寸为何是719(图中标注板的尺寸为1490),实际施工中不是应该为1380+锚固+锚固吗?软件为何要设置成两段搭接?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如图中,板下部Y方向的钢筋按我的理解应该为分布筋C8-250,不知对不对。2、这种自定义范围的斜向钢筋不需要布置分布筋吗?若需要,如何布置?3、计算出来的分布筋为何尺寸为何是719(图中标注板的尺寸为1490),实际施工中不是应该为1380+锚固+锚固吗?软件为何要设置成两段搭接?
答:一、红圈Y向是C8-180。二、斜向的另一方向的配筋,与斜向的90角度相交,也是底部配筋,是C8-180,不是分布筋。说明中的分布筋是,支座负筋的分布筋,是C8-250的。
2016-11-18 17:48:53
-
1、你的理解正确,就是未注明的钢筋信息。
2、负筋下边需要分布筋处理的。
3、分布筋不锚固,与负筋搭接计算的。
2016-11-18 17:38:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看