× 2016-11-20 01:23:56 | 湖南省 土建 | 890查看 2回答
板面筋,负筋
未注明钢筋为c8-200
1、①号是否定义为面筋 ,还是定义为跨版受力筋
2、②号此处是否为双层双向板,
3、③号,如果是双层双向那么定义的时候
底筋X:C10-150
底筋Y:C8-150
面筋X:C8-200
面筋Y:C8-200
4、④号是否定义为面筋
既然是双层双向怎么会又多出2根面筋。表示很奇怪
求高手解答
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1、①号是否定义为面筋 ,还是定义为跨版受力筋——用跨板受力筋定义,用面筋定义软件里不会计算面筋下边的分布筋。请记住。
2、②号此处是否为双层双向板,——是的。
3、③号,如果是双层双向那么定义的时候
底筋X:C10-150
底筋Y:C8-150 ——正确的
面筋X:C8-200
面筋Y:C8-200
4、④号是否定义为面筋
既然是双层双向怎么会又多出2根面筋。表示很奇怪 ——2、3、4三种编号的钢筋只要按一种跨板受力定度就可以了,它们之间只是布置的范围不同,有挑出去的,定义跨板受力筋输入挑出长度两侧都是0,布置里用多板垂直向布置,一根主筋就可以处理好,分几处布计算的结果会不同。根数可能会多。
2016-11-20 08:06:33
-
2016-11-20 05:31:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看