李增军 2012-10-06 20:49:28 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 819查看 2回答
绑扎连接有个系数(11G101-1中55页),第70页剪力墙绑扎连接为1.2LAE,有矛盾吗?
绑扎连接有个系数(11G101-1中55页),第70页剪力墙绑扎连接为1.2LAE(抗震等级为3级,可以不错开搭接),他们有矛盾没有?问题补充:3、4级抗震等级下,剪力墙竖直钢筋绑扎可以不错开?图集上是这样写的(第70页),我说的对不?但是软件好像还是错开搭接的,怎么没有按图集呢?软件好像也修改不起图集这个节点设置。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你所说的问题没有矛盾,按图集施工没错。 3、4级抗震等级下,剪力墙竖直钢筋绑扎可以不错开,在软件中可以设置的,把软件默认的50%改成100%就行了,而且墙身钢筋搭接长度也要改成“按平法图集计算”。
2012-10-07 08:19:31
-
你按标准图集施工就行
2012-10-06 22:08:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看