185****9195 2016-11-25 10:23:43 | 北京市 土建 | 1083查看 4回答
女儿墙布置后,为什么汇总计算,没有垂直分布钢筋?
女儿墙布置后,为什么汇总计算,没有垂直分布钢筋?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:一、你的女儿墙,垂直钢筋,从下层外露,向上伸到女儿墙中,在下层已计算了,这是可能性一。其二,是软件问题,退出后,重启,重新汇总计算,看一看三维和表格里的数据。
2016-11-25 10:43:43
-
因为你女儿墙下面的剪力墙没有设置当前层锚固,下面的剪力墙升到上面一个露出长度,此露出长度代替了女儿墙的竖向钢筋了,所以女儿墙本身就不在计算竖向钢筋了
2016-11-25 10:53:22
-
已解决,果然是并到了下面的剪力墙中,多谢陈工
2016-11-25 10:55:15
-
多谢二位专家!
2016-11-25 10:56:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看