sukieting 2016-11-26 11:25:05 | 广东省 土建 | 5098查看 2回答
基础层的柱汇总计算后提示直筋长度的计算结果小于0?
我查看了都是按图纸的设置的,发现有问题的都是首层的柱截面都基础层的小,基础层的柱是650*650,首层的就是600*600.然后基础层的柱汇总计算后提示直筋长度的计算结果小于0?这是怎么回事?应该怎么设置回来才正确
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:这一问题提问次数较多,有的是自己遇到问题,有的是作业题目。没有统一的解决方法,从下图方法中,逐一查看,那里出问题了。[[重点是最后三个图]]
2016-11-26 11:36:59
-
基础层的柱汇总计算后提示直筋长度的计算结果小于0?
这是基础层层高较低,柱在定义时设置插筋后插筋预留长度较大,超过了基础层高,没有柱身钢筋了,所以才会有此提示,你选择柱,然后在属性中把其中的其他属性里的设置插筋修改为纵筋锚固,然后再汇总计算就没有问题了.
2016-11-26 12:20:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看