々鹏 2016-11-27 22:40:03 | 北京市 安装 | 4094查看 1回答
接地电阻测试
接地等电位箱执行接地电阻测试,就是说从等电位箱到断接卡子测试一次电阻,然后断接卡子到接地极再测试一组电阻嘛?那定额中是计算一个组嘛?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
接地等电位箱执行接地电阻测试,就是说从等电位箱到断接卡子测试一次电阻,然后断接卡子到接地极再测试一组电阻嘛?那定额中是计算一个组嘛?
答:断开一处接地测试点(断接卡子),用兆欧表测试接地电阻值,直到电阻值合格,计算为“一组”。即每处断接卡子为一组(不论测试几次,合格才算一组)
注:测试接地电阻值是断接点与40 米外的室外土壤(兆欧表上插入土中的插针)之间的电阻值;不是断接点与等电位箱、接地极之间的测试。
2016-11-28 06:43:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看