小陆 2012-09-28 18:53:53 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 696查看 4回答
桩承台钢筋
除保护层外,一般承台钢筋要比承台小10公分,因为桩要高出承台垫层10公分,请问汤工,在钢筋软件中要怎么设置才能达到目的,请赐教。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把上下保护层的总厚度加起来,取平均厚度输入到保护层里,这样计算结果是一样的,符合施工现场的,
2012-09-28 19:30:59
-
如果是环式配筋的承台应该是上 下 左 右 均分钢筋保护层
2012-09-29 09:34:57
-
可以分开输入底面钢筋和顶面钢筋的保护层吧。或者取上下保护层的总和再平均输入。
2012-09-28 20:22:58
-
这与承台的钢筋没有关系,是截桩头时留出10cm到垫层中,而且还需要处理桩头钢筋伸入承台内呢,你看看图纸的要求有没有。
2012-09-28 19:08:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看