ICE 2012-09-24 10:44:20 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 528查看 5回答
板受力筋布置
如图中班的受力筋布置,图纸中在这块板上表示了好几组受力筋,我在钢筋抽样中就布置了这么一组钢筋,这样对不对啊?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这是正确的,这图纸中两侧的受力筋配筋相同,这是可以合并绘制的 2、如果配筋不同,那要按照中间的梁为分界线,两边配筋分别布置,可以利用板筋下的自定义范围来布置(由于最上面的一块板是完整的板)
2012-09-24 12:13:04
-
你的布置方法是对的, 但是图纸没有标明 X 方向的配筋
2012-09-24 10:47:41
-
正确。在板受力筋绘图界面--点多板--XY方向--双层双向对话框中输入板筋即可
2012-09-24 11:36:56
-
是的,利用的是多板不值得,钢筋布置正确
2012-09-24 11:05:59
-
这个绘制是正确的。由于截图图纸上没有说明X方向的钢筋规格和间距,这个就要看具体说明了。操作步骤还是正确的。
2012-09-24 11:20:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看