问个小白问题,关于标高
土建里首层标高为0室内外地坪差-0.45,在钢筋算量中首层标高为-0.1,我室内外地坪差应填多少?
我钢筋算量完成后导入土建算量中,用不用修改首层标高为0?
假如用修改首层标高,都会影响哪些量,是不是钢筋算量的时候就不能用相对标高了(如层底标高,不能直接写-0.1)?钢筋算量中用了相对标高(数值)是不是就不能修改首层标高了?
一直迷迷糊糊的,望老师解惑。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
土建里首层标高为0室内外地坪差-0.45,在钢筋算量中首层标高为-0.1,我室内外地坪差应填多少?
【钢筋中的室内外高差不影响工程量计算的,只需要在工程量中设置室内外高差为450就可以】
我钢筋算量完成后导入土建算量中,用不用修改首层标高为0?
【要修改的,还要注意调整基础层的层高的】
假如用修改首层标高,都会影响哪些量,是不是钢筋算量的时候就不能用相对标高了(如层底标高,不能直接写-0.1)?
钢筋算量中用了相对标高(数值)是不是就不能修改首层标高了?
【你只需要记住一点,不论怎么设置层高,只要保证你的梁板的顶标高、基础的底标高同设计图纸相同就可以的】
一直迷迷糊糊的,望老师解惑。
2016-12-02 22:54:34
-
小白求人 权啊,老师快来答
2016-12-02 22:31:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看