yangkun 2012-09-28 07:19:41 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 990查看 10回答
板温度筋设置问题
板温度筋设置时板短跨大于3.9米或板厚大于140,有一板短跨4.1M厚度140配筋已经为双层双向配置,还用配置温度筋吗,如果配置就成了三层钢筋了
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板温度筋设置时板短跨大于3.9米或板厚大于140,有一板短跨4.1M厚度140配筋已经为双层双向配置,就不需要配置温度筋。 温度筋一般用于顶层屋面板,如果屋面现浇板已配置了双层双向钢筋,就不需要再配置温度筋的,中间层现浇板一般不用配置温度筋的。
2012-09-28 07:37:19
-
不用再配温度筋了
2012-09-28 14:45:14
-
有一板短跨4.1M厚度140配筋已经为双层双向配置,不用配置温度筋了。
2012-09-28 07:27:14
-
你的温度筋概念没弄清楚,温度筋只是和板负筋搭接,已经是双层双向受力钢筋,就没有温度筋了。你可以画上试试,计算后用钢筋三维显示看一下就知道了
2012-09-28 09:19:07
-
板温度筋设置时板短跨大于3.9米或板厚大于140,有一板短跨4.1M厚度140配筋已经为双层双向配置,还用配置温度筋吗,如果配置就成了三层钢筋了 ——已经是双层双向的配筋的现浇板,就不需要再配置温度筋了的 ——温度筋是与负筋搭接的,是没有面筋的现浇板配置的
2012-09-28 07:27:43
-
不需要配温控筋了
2012-09-28 08:04:11
-
1、短跨4.1M厚度140配筋已经为双层双向配置一般就不需要配置温度筋了,不过具体还是要去问一下设计 2、温度筋一般是与支座负筋进行搭接,搭接长度为LL,具体看一下11G101-1P94
2012-09-28 12:45:39
-
看设计说明呀
2012-09-28 09:24:34
-
根据图纸设计有的屋面板需要设置温度筋。但已经是双层筋的屋面板不用再设置温度筋。
2012-09-28 09:16:46
-
设计配了双层双向的板筋时,就不用布置温度钢筋。
2012-09-28 11:07:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看