156****0092 2016-12-03 12:15:59 | 四川省 安装算量GQI | 1993查看 2回答
请问一个配电箱出来,左右各一个插座(同一回路),此时配电箱出来的竖管是一根还是两根啊
如果是一根的话,是直接在配电箱下面接个配线盒然后左右分线吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一个回路接出来的只能是一根线,否则一个回路了,可以分线盒,也可以先到一个再到下一个。
2016-12-03 12:58:59
-
如果是一根的话,是直接在配电箱下面接个配线盒然后左右分线吗
答:如果是沿地敷设的话,是严禁这样增加分线盒的,规范不允许的,设计不允许的。如果是你说的那样一根的话,就是在下面增加一个分线盒才能实现左右分线的
2016-12-03 12:30:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看