背着十字架的狼 2016-12-04 20:51:00 | 北京市 安装 | 6680查看 3回答
防雷接地中的夸接如何定义?那种算是跨接? 均压环和引下线焊接算跨接吗?桥架之间需要跨接吗?
防雷接地中的夸接如何定义?那种算是跨接? 均压环和引下线焊接算跨接吗?桥架之间需要跨接吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防雷接地中的夸接就是采用钢筋或者跨接线进行连接,均压环和引下线焊接算跨接,桥架之间需要跨接。
2016-12-04 22:21:47
-
关于防雷接地系统中接地跨接线的计算是以‘处’为单位计算的。具体计算是: 1、凡是接地系统中的接地线平行敷设与竖直敷设不能直接相交进行焊接连通到地方位置,需要采用跨接线进行跨接焊接连接的位置都需要据实计算工程量处数。如:利用建筑物柱钢筋的引下线经过楼层圈梁的均压环连接不再同一个交汇位置时,就得计算跨接线与之进行焊接连通; 2、引下线引至建筑物基础底板位置,不能与基础接地钢筋直接交汇焊接时,仍然应该计算接地跨接线; 3、接地系统设计说明中凡是要求进行接地的金属物构件、管道、金属门窗等位置,都必须按照设计要求并结合建筑物实际进行逐项计算。
均压环和引下线焊接算跨接
桥架之间需要跨接
2016-12-04 20:57:13
-
防雷接地中的跨接如何定义?那种算是跨接? 均压环和引下线焊接算跨接吗?桥架之间需要跨接吗?
答:虽然你已经采纳了别的答案,因为你是通过消息向我提问的,我还是给你我的答案吧。
通俗的说,将两个导体通过一定的方法(焊接、压接、抱箍连接等等)变成泄电电流的通路(通向大地),你说的均压环、引下线、桥架都需要跨接,但这三项不需要计算跨接,因为子目内已经含了跨接的内容,
需要计算跨接的有:卫生间局部等电位箱与各卫生洁具、钢管、散热器等等之间的跨接;从室外进入建筑物的钢管(水暖电煤气)用抱箍进行跨接(与总等电位箱之间);等其它一些。