北京12定额有关安装管道水压试验的问题
北京12定额中室内管道的安装工作内容中含了水压试验和水冲洗,现在针对现场签证中拆改管道的水压试验,施工单位认为重新安装的管道的水压试验量远远不够,应按整层进行水压试验,也就是说一层哪怕只拆了一米的管,也得按照整层进行打压,请问现场的实际施工情况是这样么,应该如何进行计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
施工单位认为重新安装的管道的水压试验量远远不够,应按整层进行水压试验,也就是说一层哪怕只拆了一米的管,也得按照整层进行打压,这简直是胡扯,现场的实际施工情况就是整改那段就试压那段,一般都是阀门到阀门。
2016-12-05 12:13:23
-
北京12定额中室内管道的安装工作内容中含了水压试验和水冲洗,现在针对现场签证中拆改管道的水压试验,施工单位认为重新安装的管道的水压试验量远远不够,应按整层进行水压试验,也就是说一层哪怕只拆了一米的管,也得按照整层进行打压,请问现场的实际施工情况是这样么,应该如何进行计算?
答:一米管道(或者一段管道)怎么打压?打压就得一层一层的打,最后,(系统打压)还要整个楼一起打一次。预算员没事也得经常去施工现场转转、看看。
2016-12-06 09:07:16