╰゛不念則忘つ 2016-12-06 15:51:41 | 河北省 土建 | 2281查看 1回答
地下车库脚手架问题
追问:刚才忘记问了,就是地下车库外墙主体脚手架计算规则是按照垫层底至室外地坪高度计算,但是基础套用了满堂脚手架,这个对于外墙脚手架从垫层底开始计算是否有冲突?外脚手架是否需要从基础顶开始计算呢?
还有就是地下室外墙防水需要套外墙双排脚手架*0.2,那防水挡墙也一定要套外墙脚手架*0.6吗 是不是这两项也必须要计算套定额呢
还有就是地下依附斜道150米一座,不足60米不计算;现在情况是整个车库外墙能记取一道依附斜道,但是车库里面分段施工,和别的楼有施工交接部位,那同样能计算依附斜道吗
本工程都是河北省工程。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
就是地下车库外墙主体脚手架计算规则是按照垫层底至室外地坪高度计算,但是基础套用了满堂脚手架,这个对于外墙脚手架从垫层底开始计算是否有冲突?外脚手架是否需要从基础顶开始计算呢?
地下车库外墙主体脚手架计算规则是按照垫层底到室外地坪高度计算,与基础满堂脚手架不冲突,基础满堂脚手架只是用于基础施工.外脚手架从基础底垫层处计算.
2016-12-06 15:55:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看