卡哇伊小丸子 2016-12-07 09:38:54 | 江苏省 安装 | 879查看 2回答
安装(电气照明)在线等急
问题:1.图中画红线的是什么线,规格与型号没有标明,是不是包含在这WDZN-BYJ-4x2.5-CT/SC20 WCC里面的一根控制线?要不要单独计算?
2.上图中的硬拉线手动控制电缆是从消防控制室引来直接接到风机上的么?是不是有几个风机就有几路线
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.图中画红线的是什么线(强制控制线),规格与型号没有标明是包含在这WDZN-BYJ-4x2.5-CT/SC20 WCC里面的一根控制线。不需要单独计算(总的算4根即可)。
2.上图中的硬拉线手动控制电缆是从消防控制室引来直接接到风机上的。有几个风机就有几路线。
2016-12-07 09:44:35
-
这是应急照明的电源线,不需要单独计算。
有几台风机就有几根线的理解是正确的。
2016-12-07 09:42:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看