电线根数
系统图里面的回路WK1~3`是在WE1~3回路上再加一根吗?
下图是平面图(WK回路在图上没有标注)
图上的4根是指WE回路的4根还是WE+WK回路一共是4根?要是光指的是WE回路那这段管子里面是不是应该穿5根线?绿色的管子里穿3根线还是(3+1)根线?
绿色管子里要是(3+1)根线那就和4跟的一样了,我觉得这是不是就矛盾了,前面标注4的是4根管子,绿色要是4根的话也应该标注,正常的没有标注的是不是就应该按系统图的根数(比如系统图上面是3根,那图纸上没标注的就默认为3根)?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图上的4根是指WE回路的4根还是WE+WK回路一共是4根?要是光指的是WE回路那这段管子里面是不是应该穿5根线?绿色的管子里穿3根线还是(3+1)根线?
绿色管子里要是(3+1)根线那就和4跟的一样了,我觉得这是不是就矛盾了,前面标注4的是4根管子,绿色要是4根的话也应该标注,正常的没有标注的是不是就应该按系统图的根数(比如系统图上面是3根,那图纸上没标注的就默认为3根)?
答:应该是WK1与WE1合在一起的四根,结合系统图纸看吧
2016-12-07 11:11:22
-
系统图里面的回路WK1~3`是在WE1~3回路上再加一根吗?
你问的问题,首先说是事故照明才会有这样的设计。图中每个回路设计是三根线,带一个强启线,也就是比如WE2和WK2是穿在一根管内的,也就是WDZN-BYJ-4*2.5 那么这四根线是什么线呢,也就是一零线,一火线,一接地线,一个强启线(也是一根火线),第二个问题就是你你接到疏散指示灯具上,正常这块应该是四根线,也就是两个火线(其中一根强启线)一零线,一火线,那么这个是通过事故照明箱内的模块来控制的,也就是如果发生火灾,那么就是给出信号,如果正常的照明回路断电,那么强启线也能保证给灯具供电。
2016-12-07 12:21:21