bjyj_xgy 2016-12-08 11:05:08 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1101查看 2回答
请问老师:框架柱、暗柱及剪力墙竖向钢筋无需插筋,在软件中怎样设置?
请问老师:框架柱、暗柱及剪力墙竖向钢筋为电渣压力焊无需插筋,在软件中怎样设置?柱、墙变截面时如何不出现插筋?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在计算设置中街头选择为设置为电渣压力焊就行了。
2016-12-08 11:46:18
-
设置中我已选择了电渣压力焊,但计算出来后还是有插筋
2016-12-08 14:07:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看