方向 2012-09-26 09:21:25 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 598查看 4回答
关于梁截面钢筋问题?
在03g101-1图集中要求,当梁截面高度》450时应该配置梁侧面构造筋,在我的这个工程中,梁截面高》450的梁一部分施工图纸中已经注明侧面构造钢筋信息,但是还有相当大的一部分梁截面高》450的梁没有标注梁侧面钢筋信息,请问在做施工图预算时算量时是否需要考虑施工图中梁截面高度》450且未标注侧面构造钢筋信息的梁的侧面钢筋量,如果要考虑计算,那应该如何确定侧面钢筋信息,谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图集是平法制图规则,之对设计人编辑的,咱们是找图集的构造施工的。 这一条说明,应当由设计人参照设计标注,并不是然咱们用来自己标注钢筋施工的。 咱们只能找图纸的标注施工、计算。
2012-09-26 09:25:57
-
图集里面说的是腹板高 也就是梁高减去板厚 超高450才加的 你先看下 梁高超过450的 没有侧面钢筋的是不是 扣去板厚没超高450了 如果确实扣减板厚超过了 那你去看下设计总说明了 正常会有配筋表格的
2012-09-26 09:26:52
-
按图纸走就可以 你可以看下结构总说明里面提到这条没? 总说明里面应该有说的
2012-09-26 09:23:37
-
有设计的根据设计做,没有设计注明的,按规范做。
2012-09-26 09:47:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看