『ヅ佐笾ギ 2012-09-21 22:09:49 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1534查看 1回答
剪力墙暗柱箍筋根数计算问题
请慢慢看: 先介绍下工程基本信息:混凝土C30 抗震等级为4级 层高3米 暗柱主筋为C12 汇总计算查看箍筋根数计算式为: Ceil(2.3*49*12/min(5*12,100))+Ceil(1597/200)+1=32根 根据11G101的计算规则为:暗柱纵向钢筋绑扎搭接长度范围内的箍筋间距不大于100mm及5d 依据图集手算计算式为:2.3llE/(5*12)+(2950-2.3llE)/200+1=2.3*35*12/60+(2950-2.3*35*12)/200+1=28根问题补充:请问:问题出在哪里?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你查表查到的基本锚固长度 而计算规则里面是2.3倍的搭接长度lle 两者还需要进行换算的 看你搭接的错开率 是25% 50% 100% lle分别等于 1.2lae 1.4lae 1.6lae
2012-09-21 23:53:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看