小康生活 2016-12-09 22:06:09 | 北京市 土建 | 1808查看 4回答
变截面梁支座负筋的锚固问题
再向老师请教2个问题,望不吝赐教。我根据图纸信息在千赢官网首页登录入口绘图以后,打断梁修改变截面,2段梁就不能合并了,导致上部4C25通长筋断了,第二个问题是支座右边的7C25在支座左边有没有呢?图集上说支座两边只有相同才可以只标一边。没有广币了,麻烦老师。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设置变截面我会,但问题是设置完以后就没有上部通长筋了,在支座处直接锚固了,还有就是2段梁是单边对齐的,
【怎么会没有通长筋的呢,因为截面不同变截面的边部的钢筋会断开锚固,这样是对的,但中间的及齐边的不会断开的啊】
细的那根梁我认为不可能在支座处也配置7根纵筋
【你认为不合理,可以向设计提出的,但只要没有变更资料,你就要按另一边也是7根计算的】
2016-12-09 22:56:38
-
向老师请教2个问题,望不吝赐教。我根据图纸信息在千赢官网首页登录入口绘图以后,打断梁修改变截面,2段梁就不能合并了,导致上部4C25通长筋断了,
【修改截面不需要打断梁的,直接点击原位标注,在原位标注中修改截面尺寸就可以】
第二个问题是支座右边的7C25在支座左边有没有呢?图集上说支座两边只有相同才可以只标一边。没有广币了,麻烦老师。
【只要是一道梁,这样在支座左边就是有的,图集上说的就是这样的只要是标注单边的,另一边也是按这个标注的,除非另一端有单独的标注,这样就不是贯通过来的了】
2016-12-09 22:16:00
-
2016-12-09 22:18:16
-
设置变截面我会,但问题是设置完以后就没有上部通长筋了,在支座处直接锚固了,还有就是2段梁是单边对齐的,细的那根梁我认为不可能在支座处也配置7根纵筋。
2016-12-09 22:25:15
-
请问图示中KLy-2(2)的支座为①②3④中的哪几个呢。以及图示中的下部支座负筋3C20、4C20的归属问题怎么辨别呢?2024-01-31 19:38:08 补充
-
千赢官网首页登录入口钢筋算量——板负筋支座锚固和标注位置问题
同属性端支座负筋,标注位置其中一个为支座内边线 另一个为支座中线线 这样两个不同标注位置的负筋 钢筋结果会有差别么
-
22G101-1 第2-33页:为什么梁架立筋与支座负筋的搭接长度为150mm?而不是“纵向受拉钢筋抗震搭接长度LLE”?
-
现有一道2跨或者多跨梁,梁在中间支座下部钢筋锚入35D,钢筋直径25的,锚固长875,这柱支座700宽,求解这样的直锚固形式对吗??能不能直锚?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看