背着十字架的狼 2016-12-12 18:34:38 | 北京市 安装 | 3408查看 3回答
在系统图中只表明沿墙是ws的方式配管,那么沿顶敷设可能是暗配吗?
在系统图中只表明沿墙是ws的方式配管,那么沿顶敷设可能是暗配吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在系统图中只表明沿墙是wE的方式配管,那么沿顶敷设可能是暗配吗?
答:沿墙是明配管(WE),到吊顶内也是明配管;沿墙是暗配管(WC),到吊顶内可以是明配管,也可以是暗配管。
但反过来就不行,就是你说的这种,在顶板上是暗配管,到墙面上是明配管。如果你遇到了,这也是不懂施工规范的设计画的施工图。
2016-12-13 07:35:46
-
沿顶敷设,是指的现浇板内敷设的
现浇板内也是暗敷的
2016-12-12 18:35:49
-
在系统图中ws是沿墙面敷设,这个应该是明的,那么沿顶敷要看是否有吊顶,如果有一般是吊顶中暗配管,如果没有就是在顶板中暗配管。
2016-12-12 18:39:40