wangle 2016-12-13 11:53:09 | 北京市 安装 | 3250查看 2回答
利用基础地梁底层两根主钢筋焊通做接地极,是计算面积吗?
如果计算面积,还用算布置的40*4的扁钢吗?扁钢的作用是什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
40*4是接地母线,连接接地网到接地极,形成完整避雷系统,那是单独计算
2016-12-13 14:03:43
-
焊基础钢筋的是基础自然接地极。如果后期接地电阻测试不合格的话,从预留的扁钢处连接到新制作的人工接地体。如果后期接地电阻测试合格,则不需要制作人工接地体。 基础地梁底层两根主钢筋焊通做接地极,工程量计算为钢筋长度,套均压环定额。
2016-12-13 15:30:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看