13531116677 2016-12-15 09:09:36 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1789查看 2回答
筏板主筋设置弯起值,但跟底板交接处,钢筋长度超出弯起值,甚至可以说超出筏板面了
图纸如下,要求筏板是2300厚,底板是500厚,要求筏板与底板交接处底筋弯起20d即可。
因此我修改筏板主筋的“节点设置”第2条“筏板基础端部外伸下部钢筋构造”为20d;
及第11项“筏形基础锚入相临筏板构造”,底筋为向上弯折20d
然后筏板主筋,最后汇总出来的结果,端部没有其他底板确实是弯起20d:但是跟500底板交界处的底筋却加了一个“高差1800,应该是2300筏板和500底板的高差”,导致钢筋长度和图纸不符,请问大神,我还需要修改哪些设置:
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要注意的是上图片的内容应该是桩承台,如果是筏板钢筋,也是在筏板属性中输入侧面钢筋,钢筋的弯折是可以在工程设置中选择相应的内容按设计要求设置。
2016-12-15 09:15:33
-
刚刚我试了一种办法,把筏板沉下去,2300筏板面比500底板底还底0.1m,这样就有一条封,汇总后,底筋就不再伸上来,就是20*d=500.
2016-12-15 15:16:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看